Carrot
Делать возможность записи в такие регистры весьма опасно для прибора, ибо количество записей конечно.
Carrot
Делать возможность записи в такие регистры весьма опасно для прибора, ибо количество записей конечно.
Для примера РТ1000 код 35, а не 38.
Регистр 4148 это 4 вход
Только для новых модулей H/W v2.0 МВ110-8А https://owen.ru/downloads/re_mv110-8a_nw.pdf
https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2025 в 15:20.
https://owen.ru/downloads/re_mv110-8a_nw.pdf - согласно этого документа, как раз 38 для РТ1000. Или я куда-то не туда смотрю?
Не знаю куда вы смотрите, вот таблица кодов датчиков 1 Код 35.jpg стр. 44 по вашей же ссылке ( и по моей)
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2025 в 18:44.
да, я слепошарый. Но записать все-равно не удается. Возможно потому что делаю это удаленно rtu-tcp шлюз и vpn с не лучшей связью