Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПЛК210-03-CS и МУ210-403 потеря связи

  1. #11

    По умолчанию

    А если попробовать откинуть эти все выходы?
    Только подать питание и Ethernet - будет глючить?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    В старых ревизиях у них нестабильно Ethernet работал, если они коммутировали своими релюшками 230V
    это называется - не работает
    странно, на модули 2хх жалобы есть
    на 100ые столько жалоб нет

  3. #13

    По умолчанию

    Так у меня такое было в 2020-2021 годах.
    Могли с тех пор поправить.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК, может с параметра таймаут ответа, незнаю. Получилось прошить всё на g1.2. пока наблюдаю, прошел час сбоев нет
    А было что? Не 0, а 10..15 ставили? Эти цифры модуль сносит в 1?
    Логика записи какая (циклическая/по изменению/...)?

    0 так себе вариант, далеко не всегда приемлем.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это называется - не работает...
    Чел говорит что кратковременно пропадает. Вопрос в том, какая максимальная кратковременность (цифр не привели) и что устраивает технологию. Так то и на Солнце бывают пятна, но живём же

  6. #16
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    если ставить через Codesys ничего не сбрасывает настройки, ставил 1, потом 10, потом 30, в результате оставил 0 (т.е. отключение безопасного режима) при любом значении этого параметра происходят кратковременные потери связи, меньше секунды и восстанавливается автоматически. Просили посмотреть, что в этот момент сбоя происходит в кодесюс, так это не успеваю даже посмотреть, слишком быстро. периодичность можно на скриншотах посмотреть, непонятно от чего зависит, но всегда разная. даже когда обьект управления не в работе и ничего не происходит.

  7. #17
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    технологию не устраивает сброс некоторых выходов модуля в 0 (что не происходит при параметре "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" равным 0) только сообщения аварии потери связи модуля остаются, их убирать нельзя, в этом вся соль

  8. #18

    По умолчанию

    1. Подключить модуль отдельно на другой порт ПЛК
    2. Задать у модуля в качестве шлюза адрес ПЛК
    3. Попробовать поменять адрес модуля
    4. Подключиться к шлюзу ПК и через MBPoll проверить потери связи
    5. Проверить питание / Запитать модуль от другого блока питания

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    если ставить через Codesys ничего не сбрасывает настройки, ставил 1, потом 10, потом 30,
    т.е. например 30 - норм сохраняется?

    Дальше логику модуля проверяли?
    Однократно через Codesys установите рабочую маску FFFFFF (безопасная - дефолтный 0). отключите питание только ПЛК . Выходы держатся те самые 30сек?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    от kv99 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2025, 02:06
  2. КТР-121: потеря связи с ПРМ
    от Vladi2206 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 13:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  4. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  5. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •