Тема: разные вопросы новичка

  1. #4251

    По умолчанию

    То есть просто в проекте делать сетевую переменную с галкой независимости ?
    И для воода с экрана ее использовать так же можно ?
    Вопрос еще возник. Завел в облако пр205. В самом пр статус 2. Что все ок.
    А вот в облаке он в сети не повялется либо на какое то короткое время.
    Сеть кабель->роутер->провайдер.

  2. #4252

    По умолчанию

    Здравствуйте! ПР103. Подскажите, работает ли на ОЛ в режиме симуляции чтение значений по RS485?

  3. #4253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ПР103. Подскажите, работает ли на ОЛ в режиме симуляции чтение значений по RS485?
    Нет, работа по интерфейсам не эмулируется

  4. #4254
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    Снимок экрана 2025-08-07 164823.png
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?

  5. #4255
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    Снимок экрана 2025-08-07 164823.png
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
    Вот сюда гляньте
    Безымянный.png
    Сразу получаете данные в виде температуры

  6. #4256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ПР225, конфигурирую аналоговый вход
    1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
    2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
    Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
    Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.

    Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.

  7. #4257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
    Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.

    Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.
    На скрине, состояния Аналоговых входов, создать переменную и читать статус 1 Состояния входов.jpg
    Не надо никаких макросов и 0-300 Ком

  8. #4258

    По умолчанию

    У меня в практике происходят смены моделей с ПР200 на ПР205 и обратно.
    Поэтому стараюсь использовать "общие" для этих моделей решения - и измерения и ПИД.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.

    P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.
    О точности двухпроводного подключения ТПС у меня нет иллюзий, поэтому несмотря на дополнительную заводскую коррекцию измерений в режиме Pt1000 - считаю допустимым пренебрегать этим советом.

  9. #4259
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот сюда гляньте
    Безымянный.png
    Надо же, в отдельный раздел засунули, не заметил, спасибо! )

  10. #4260

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?

Страница 426 из 455 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •