Цитата Сообщение от soj Посмотреть сообщение
добрый день подскажите на счет аналоговых выходов на прм 24.3.
Можете объяснить, почему подключение аналоговых выходов именно такое? клеммы V+ V- как то связаны с I+ и I-? или просто гальваническая развязка. тогда почему такая схема?
в закрепе ваша схема и моя tverdotelnoe_rele_4_..20ma 1.pdftverdotelnoe_rele_4_..20ma 2.pdf
Ваша схема неверна.
На V+ подается питание, с I+ снимается сигнал, V- и I- внутри прибора объединены. Сделано для удобства