    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    да выносил
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?
    Прикрепите проект или скрины

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Прикрепите проект или скрины
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	29 
Размер:	85.9 Кб 
ID:	85192

    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов


    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Вы вот здесь
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-08-05_174155394.png 
Просмотров:	31 
Размер:	2.1 Кб 
ID:	85194


    сами обнуляете переменную Q, к которой снаружи и подключен энергонезависимая переменная

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы вот здесь
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-08-05_174155394.png 
Просмотров:	31 
Размер:	2.1 Кб 
ID:	85194


    сами обнуляете переменную Q, к которой снаружи и подключен энергонезависимая переменная
    убрал строчки с присвоением, чтобы не обнулять, но переменная "count" всё равно не сохраняется

    проект во вложении, тестовый блок "h_count".
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    убрал строчки с присвоением, чтобы не обнулять, но переменная "count" всё равно не сохраняется

    проект во вложении, тестовый блок "h_count".
    При запуске программы у вас output равен нулю, поэтому и счёт начинается заново.
    Нужно ему присваивать сохранённое значение:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-08-05_203156113.png 
Просмотров:	30 
Размер:	22.9 Кб 
ID:	85199

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    проект во вложении

    там создал отдельно блок "h_count" для тестов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	29 
Размер:	85.9 Кб 
ID:	85192

    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    Тут есть готовый блок с тем же функционалом Опер-Т https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В разных версиях, с внешними часами или с внутренними. 2 последних с памятью наработки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 14:11.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут есть готовый блок с тем же функционалом Опер-Т https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В разных версиях, с внешними часами или с внутренними. 2 последних с памятью наработки.
    оперТ этот блок который я могу вызвать? Или его надо написать?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    оперТ этот блок который я могу вызвать? Или его надо написать?
    Блок написан, используется в основном ФБ, его можно вытянуть на поле программы и включить, а так же скопировать текст и использовать в другом проекте.
    Находится где и все ФБ в проекте.

    А здесь Опер_Т лежит отдельно, 3 вариант с сохранением наработки и кол-ва включений
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2025 в 10:03.

Похожие темы

  1. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  2. Энергонезависимая память в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:54
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •