Тема: Как подключить модуль mx110

  1. #11

    По умолчанию

    Заработало. Спасибо!!

  2. #12

    По умолчанию

    Он подключился, но показывает странное значениеСнимок экрана 2025-07-30 144124.png
    Видимо нужно его настраивать через адаптер?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаиль Нагимуллин Посмотреть сообщение
    Он подключился, но показывает странное значениеСнимок экрана 2025-07-30 144124.png
    Видимо нужно его настраивать через адаптер?
    Надо настроить каналы и датчик подключить. Кстати это можно сделать и из ПЛК. Но и адаптер лучше прикупить тоже.
    Код статуса у вас 7, возможно это обрыв датчика, надо посмотреть в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 15:01.

  4. #14

    По умолчанию

    Снимок экрана 2025-08-01 093131.png
    Я дал первому входу переменную, почему он показывает такое странное значение? И у меня нет никакого датчика, может можно его как-то через codesys менять значение

  5. #15

    По умолчанию

    Я прочитал код статуса 07 это ошибка: Датчик отсутствует. Можно ли как-нибудь без него?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаиль Нагимуллин Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2025-08-01 093131.png
    Я дал первому входу переменную, почему он показывает такое странное значение? И у меня нет никакого датчика, может можно его как-то через codesys менять значение
    Привыкайте, число REAL (Float) всегда отображается в экспоненциальном виде, например 2,34 е-2, что значит 0,0234,
    а 5,473 е+2, будет 547,3
    Вы можете настроить вход на 0-10 В, подключить батарейку или аккум (зарядку) от телефона и посмотреть напряжение. Но не более 10 В.
    Или например на термопару TXK (L), компенсацию включить, поставить перемычку на вход, покажет от 24 до 30 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2025 в 10:02.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Фаиль Нагимуллин
    Можно ли как-нибудь без него?
    Можно. Настраиваете вход на любую термопару, например тип К, вместо датчика ставите перемычку. Канал будет показывать температуру внутри модуля. Так можно все входа сделать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как подключить модуль ввода/вывода серии MК210-301 к ПЛК
    от Newcomer в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 14:13
  2. Подключить модуль МВ110-224.1ТД
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 15:12
  3. Можно ли подключить модуль ввода/вывода UR20-FBC-PB-DP
    от mrdarkshine в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 11:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 10:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •