Показано с 1 по 10 из 41

Тема: терморегулирование и возможность дозирования вязкой жидкости в герметичной бочке...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ИМХО, задача как будто специально для МВ110-224.4ТД.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 25.09.2010 в 19:34.

  2. #2
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART-MEDIUM Посмотреть сообщение
    ИМХО, задача как будто специально для МВ110-224.4ТД.
    Если можно - поподробнее!!! Пожалуйста...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    Если можно - поподробнее!!! Пожалуйста...
    А чего тут подробнее?
    Ставишь емкости на тензодатчики или подвешиваешь на них - в зависимости от конструкции и веса. Заливаешь по верхний уровень - запоминаешь значение, сливаешь до нижнего - запоминаешь значение. Эти значения будут обозначать верхний и нижний уровени. Потом меряешь количество слитого - это будет калибровка расхода.
    Все!

  4. #4
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от art-medium Посмотреть сообщение
    а чего тут подробнее?
    ставишь емкости на тензодатчики или подвешиваешь на них - в зависимости от конструкции и веса. заливаешь по верхний уровень - запоминаешь значение, сливаешь до нижнего - запоминаешь значение. эти значения будут обозначать верхний и нижний уровени. потом меряешь количество слитого - это будет калибровка расхода.
    все! :d
    примерно ясно - как эти датчики выглядят??? у меня емкости имеют форму как газовый пропановый баллон - т.е. дутый низ и верх - только внизу юбка приварена чтоб на горизонтальную плоскость ставить можно было - так вот куда ж ставить этот тензодатчик???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    примерно ясно - как эти датчики выглядят??? у меня емкости имеют форму как газовый пропановый баллон - т.е. дутый низ и верх - только внизу юбка приварена чтоб на горизонтальную плоскость ставить можно было - так вот куда ж ставить этот тензодатчик???
    Чаще всего тензодатчик выглядят как массивный металлический брусок. Ставят либо 3-4 датчика под юбку емкости (т.е. емкость юбкой опирается на тензодатчики), либо вешают емкость на один датчик, расположенный над ней на кронштейне или, скажем, потолочной балке. Второй вариант дороже "по железу", но дешевле по приборам: на две емкости понадобятся два датчика и два одноканальных МВ110....1ТД либо один четырехканальный МВ110....4ТД, который вроде вот-вот выйдет в продажу.
    Тензодатчиков довольно много в инете предлагается, цены не критичны.
    ИМХО овен мог бы дать более развернутые рекомендации по изготовителю тензодатчиков. Ведь свои приборы они наверняка испытывали с каким-то конкретным датчиком.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 27.09.2010 в 15:49.

  6. #6
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    про подвешивание емкости - и речи быть не может, так что такой вариант даже не будем рассматривать...
    и зачем под 1 емкость ставить 4 датчика??? и как их при этом подсоединять и калибровать?