Тема: Owen OPC Server не опрашивает тепловычислитель ТВ7

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да куда уж подробнее? У Вас в конфигурации OPC-сервера целевые регистры определены как holding. Измените на input.
    Понял, попробую, спасибо! Потом отпишусь, получилось или нет...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Понял, попробую, спасибо! Потом отпишусь, получилось или нет...
    Доброе утро! Перепробовал всё, ничего не выходит, программой "Архиватор" опрашивается норм, но вот Owen OPC никак не хочет работать(((

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Перепробовал всё, ничего не выходит, программой "Архиватор" опрашивается норм, но вот Owen OPC никак не хочет работать(((
    Если читается архиватором, то и ОРС должен читать, где то у вас ошибка.
    Выкладывайте скрины с настроек архиватора и ОРС сервера.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если читается архиватором, то и ОРС должен читать, где то у вас ошибка.
    Выкладывайте скрины с настроек архиватора и ОРС сервера.
    Настройки во вложении...
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день
    у вас получилось опросить ТВ7
    просто у меня таже проблема только с измеритель-регулятор ТРИД ИСВ151
    КСК монитором опрашивает регистр 0 по адресу 1 протокол ASCII
    а OPC сервером пишет устройство вернуло запрос код ошибки 1
    никак не могу связать его по рс485 с пр103

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
    Добрый день
    у вас получилось опросить ТВ7
    просто у меня таже проблема только с измеритель-регулятор ТРИД ИСВ151
    КСК монитором опрашивает регистр 0 по адресу 1 протокол ASCII
    а OPC сервером пишет устройство вернуло запрос код ошибки 1
    никак не могу связать его по рс485 с пр103
    Ошибка 1 означает, что указанный код функции Modbus устройством не поддерживается.
    Для более детального рассмотрения напишите на почту support@owen.ru, приложите документацию на прибор, его сетевые настройки, проект OPC-сервера / OwenLogic.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 22:49
  2. Owen Cloud + Owen OPC Server
    от Master_77 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 22:56
  3. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  4. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  5. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •