Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЧВ1 (М01) задание скорости с ЛПО + фикс. скорость

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 (М01) задание скорости с ЛПО + фикс. скорость

    Здравствуйте.
    Не могу понять как организовать такой вариант управления:
    вар.1 - управление частотой с потенциометра ЛПО
    вар.2 - включение фиксированной скорости.

    Настроил так:
    5.00 - вход Х1 - пуск в прямом направлении,
    5.01 - вход Х2 - фиксированная скорость в прямом направлении.
    1.10 - максимальная выходная частота = 70 Гц
    1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = потенциометр панели управления
    1.12 - Настройка верхнего предела задания частоты = 70 Гц
    7.30 - Задание частоты в режиме фиксированной скорости = 50 Гц

    В результате работает так:
    включаю Х1 - работает, регулируется потенциометром,
    включаю Х2 - работает, но вот частоту 50Гц выставит только если потенциометром задана частота больше 50 Гц. Т.е. если при работе от Х1 было 30Гц, то и при включении Х2 будет 30 Гц.

    А мне нужно чтобы при включении Х2 выставилась частота 50Гц не зависимо ни от чего.
    Как это организовать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = потенциометр панели управления
    Вы ограничиваете верхний предел потенциометром. То есть, это верхний лимит задания, а не заданная скорость. Это оказывает глобальное виляние. Здесь должна быть константа.
    А скорость надо задавать параметром F01.02. (источник задания частоты)

  3. #3

    По умолчанию

    Константы не нашел в 1.11.

    Поставил так:
    1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = Цифровая клавиатура панели управления.

    1.02 - Источник задания частоты канала A = потенциометр панели управления
    7.30 - Задание частоты в режиме фиксированной скорости = 50 Гц

    Работает.
    Спасибо

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    LeonTiev
    В параметре F01.12 укажите максимальную частоту.

Похожие темы

  1. ПЧВ1 предустановленные скорости
    от Lexx225 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2024, 20:32
  2. Задание уставки в ТРМ 212.
    от Влад90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 11:06
  3. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  4. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •