На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.
На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.
Недавно был на котельной, где стоит СПК207, отработала почти 3 сезона. Проблем с обменом по RS485 нет. Да и в начале 2019 года тоже на СПК107 все работают. Шина проложена по шкафу скрученные два провода ПВ-3, экрана нет и работает. Почему в моделях СПК107 осеннего выпуска начались проблемы с шиной??? Пока всю шину не упакуешь в экран, работать отказывается.![]()
Столкнулся с такой же проблемой. При опросе с СПК107 М01 блоков расширения 8АI, 16DI и управлении блоком 16Р по RS485 (115000Bod период опроса 100mc) на осциллографе видны пропуски запросов (примерно 10%). Блоки расширения 8AI и 16DI сидят на COM1, а 16Р на COM2. Если управлять с одного порта пропусков существенно больше. Макет собран на столе - наводок нет. Процессор практически не загружен. Думаю, что проблема в ПО СПК107 (CoDeSys). Для меня важна быстрая реакция блока расширения 16Р. При выбранной архитектуре достичь работы без ошибок не удается. Нужно выбирать процессор с релейными выходами на плате.