Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
Имеем ПЛК210-03-CS к нему подключаются по эзернет модули МВ210-212-3шт и МУ210-403-3шт ну и еще различные ICPCOn модули по modbus TCP.
Оборудование закупали давно, сбоить начало недавно. Происходит обрыв связи переход только модулей МУ210-403 в безопасное состояние(мигает красный светодиод). это происходит иногда каждые 5 минут, а иногда может часа два стабильно работать. Пробовал перепрошить модули, но не получается, прошивка с сайта v1.1.5 не прошивается на мою g1.1.4. Скрины попыток прилагаю. Висит на экране обновления. Пробовал как через конфигуратор так и через мастер. Не знаю как победить этот глюк, так как при безопасном состоянии сбрасываются установленные выхода в 0 и это вредит процессу.
Скрытый текст:
прошу помощи
Добрый день.

Судя по аппаратной ревизии модуля (и прошивке с префиксом g), должна подойти прошивка g1.2.x из архива: https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft....1_vg1.2.6.zip.
Обратите внимание на .pdf с инструкцией в архиве, последовательность действий отличается от обычной.

В момент сбоя модулей какое состояние узла в CODESYS? IP-адрес модуля в этот момент пингуется? (из веб-конфигуратора ПЛК, раздел Сеть - Диагностика; или из консоли).
Какие действия предпринимаете, чтобы связь снова появилась?