
Сообщение от
kondor3000
Лучший способ проверить вход, поставить настройку на термопару TXK (L) и замкнуть вход перемычкой, при комнатной температуре, должно быть от 25 до 30 градусов, с включённой компенсацией холодного спая.
Если вход исправен, смотрите (проверяйте) свою термопару, термокомпенационный кабель и контакты. Термопары (тип N и К) требуют ежегодной поверки, в отличие от типа TXK (L), которые могут работать десятилетиями.