Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало

  1. #31

    По умолчанию

    на эти 4 канала везде поставьте также шунты и проверьте контакт

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, шунт между выводами, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...
    А канал модуля настроен на 4-20 мА и Диапазон датчика? Скрин где?
    На датчике разъём какой?

  3. #33

    По умолчанию

    Дико извиняюсь! Сильно не бейте! Проверил, оказалось нет контакта с нулем блока питания. Восстановил контакт и все ОК.