Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Защита от перегрева токоведущих частей

  1. #1

    Exclamation Защита от перегрева токоведущих частей

    Добрый день
    прошу помочь настроить Мелиса по Modbus с ПР 205
    но не понимаю что нужно сделать и как настроить по данному фото Снимок экрана 2025-07-13 в 21.31.43.png

  2. #2

    По умолчанию

    но не понимаю что нужно сделать
    вероятно ПР сконфигурировать как Мастер, и сделать сетевые переменные для опроса слейва и получения с него данных
    и как настроить по данному фото
    по адресу 014С необходимо считать один регистр с битовыми сигналами , где бит 0 регистра 014С - аварийная сигнализация, бит 1 - предупредительная сигнализация , бит 2 - Предупредительная сигнализация перегрева Датчика 1 и т.д. до бит 15.
    далее то же самое для регистра 014D
    не силён в заморочках с обменом в ПР, видимо считывать одним регистром сразу, в ПР надо буделать распаковку на отдельные биты и "расшифровку" битов
    как-то так

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за помощь

Похожие темы

  1. Настррйка трм 212 вопрос знатокам из 2х частей
    от CyxoB в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 22:41
  2. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •