Тема: Добавление трм 1032.01 подключённого через МКОН в Owen OPC

  1. #1

    По умолчанию Добавление трм 1032.01 подключённого через МКОН в Owen OPC

    Есть локальная сеть, хочу добавить трм 1032.01 по локалке через МКОН, но запутался как это сделать. Если при добавлении выбираю устройства modbus tcp, пропадают шаблоны устройств, выбираю modbus rtu негде IP адрес МКОН ввести. Что не так делаю, подскажите

  2. #2

    По умолчанию

    а в конфигураторе у вас что творится?

  3. #3

    По умолчанию

    Я исполняю танец с бубном:
    - Добавляю два узла c ModbusTCP и ModbusRTU
    - Добавляю в ModbusTCP новое устройство без тегов.
    - Добавляю в ModbusRTU устройство из списка. Появляются группы с тэгами.
    - Копирую нужные группы и тэги в устройство узла ModbusTCP.

  4. #4

    По умолчанию

    А что там должно творится?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Есть локальная сеть, хочу добавить трм 1032.01 по локалке через МКОН, но запутался как это сделать. Если при добавлении выбираю устройства modbus tcp, пропадают шаблоны устройств, выбираю modbus rtu негде IP адрес МКОН ввести. Что не так делаю, подскажите
    Добрый день.

    Шаблоны ТРМ в OPC-сервере изначально задумывались под Modbus RTU.
    Чтобы решить Вашу задачу, добавьте отдельно узел Modbus TCP и узел Modbus RTU. В узел Modbus RTU добавьте требуемый шаблон. Перенесите его (или команды Вырезать - Вставить) в узел Modbus TCP.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Вот, похоже дельный совет! Спасибо! Почему нельзя добавлять устройства через ModbusTCP непонятно.

  7. #7

    По умолчанию

    Может стоит добавить устройства в Modbus TCP и не надо танцев с бубном! Я делал котельную на КТР 121 через МКОН, там их 4 штуки, у каждого куча тегов, просил разработчика SCADA добавить шаблоны, благо быстро отреагировали.

Похожие темы

  1. Опрос счетчика Меркурий через МКОН
    от yevgeniy_tolm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 09:30
  2. Owen OPC и МКОН
    от rogataya в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2024, 15:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 15:29
  4. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •