Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
Есть локальная сеть, хочу добавить трм 1032.01 по локалке через МКОН, но запутался как это сделать. Если при добавлении выбираю устройства modbus tcp, пропадают шаблоны устройств, выбираю modbus rtu негде IP адрес МКОН ввести. Что не так делаю, подскажите
Добрый день.

Шаблоны ТРМ в OPC-сервере изначально задумывались под Modbus RTU.
Чтобы решить Вашу задачу, добавьте отдельно узел Modbus TCP и узел Modbus RTU. В узел Modbus RTU добавьте требуемый шаблон. Перенесите его (или команды Вырезать - Вставить) в узел Modbus TCP.