Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
День добрый.

Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.

Как бы обойтись без перезапуска программы?
Добрый день.
xEnable должен решать проблему.
Свяжитесь со мной по телеграм, пожалуйста (см. в подписи), и продемонстрируйте эту ситуацию по AnyDesk.