Тема: ПЛК110 м02 не получается победить modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 м02 не получается победить modbus

    Есть приточки управляемые контроллерами данфос. Данфосы подключены по rs-485 к ПЛК110 [M02]. Средствами modbus RTU modbus Master ПЛК подключается и читает регистры с данфоса. Средствами modbus Slave полученные данные получаю в OWEN OPC. Схема получается следующая: куча данфосов подключены по rs-485 к ПЛК110 [M02], OWEN OPC соберает данные и передает в скаду.
    Можно както настроить, чтобы плк работал как шлюз?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно както настроить, чтобы плк работал как шлюз?
    а сейчас он что по вашему делает?
    Средствами modbus Slave полученные данные получаю в OWEN OPC..... куча данфосов подключены по rs-485 к ПЛК110 [M02], OWEN OPC соберает данные и передает в скаду.
    переведите на русский язык что куда вы подключили, кто у вас мастер кто слейв чего откуда читает

  3. #3

    По умолчанию

    Не понятно, зачем вообще ПЛК тут?
    Многие скады могут читать напрямую Модбас с данфосов.
    В крайнем случае нужен один ОРС сервер и скада.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно, ПЛК110 выполняет роль преобразователя интерфейсов в Ethernet для компьютера без штатного COM-порта (без платы расширения RS-485).

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Из ПЛК110 можно сделать аналог МКОН. А можно и как обычный преобразователь Ethernet-RS485 c созданием виртуальных COM-портов. Но в обоих случаях придется писать свою прошивку. Я рекомендую заменить ПЛК110, на что-то подходящее. ПЛК110 Вам ещё пригодится как полноценный ПЛК!

  6. #6

    По умолчанию

    Понятно, что плк для работы с данфосами нафик не нужен, но интересовала возможность реализовать преобразователь Ethernet-RS485. От плк отказаться не получится, он ещ кучей приборов управляет. По последнему сообщению понял, что об преобазовании или конверторе можно забыть.

  7. #7

    По умолчанию

    об преобазовании или конверторе можно забыть.
    если вы всётаки пересилите себя и человеческим языком обьясните что у вас сделано и что вы хотите сделать, то может и не надо ничего забывать

  8. #8

    По умолчанию

    Если Вы вставите в код программы модуль работающий как преобразователь, то вполне реализуемо.
    У ПЛК110 есть библиотека позволяющая захватывать порт у ОС ПЛК, работать с ним монопольно и потом возвращать ОС.
    А также есть библиотеки способные работать с сокетами. Так что всё зависит от Вашего желания.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,989

    По умолчанию

    зачем OPC? - ваша scada не умеет никаких протоколов?

    Вроде как просто вложить слейв устройств в Master на ПЛК. Правда там свои нюансы могут выползти, устройств то несколько.

Похожие темы

  1. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2022, 09:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  4. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  5. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •