Тема: МОХА Nport Ethernet-RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Совет прежний - добейтесь ответа в любом клиенте, умеющем RTU over TCP. Чтобы убедиться в работоспособности канала. Потом уже СПК мучайте.

  2. #12

    По умолчанию

    А если таймаут побольше 50 ms поставить?

  3. #13

    По умолчанию

    Вопрос решился.
    У моей моха 4 порта rs485 и каждый порт необходимо опрашивать отдельным tcp.client. Далее возникла проблема что мастер опрашивает случайный порт в моха. Решил это тем, что каждому порту дал разный порт (502, 503, 504, 505). Надеюсь в будущем это кому-нибудь пригодится.

  4. #14

    По умолчанию

    Там дефолтные значения для номеров портов с 1-го по 4-ый - с 4001 по 4004 соответственно. Когда меняли, могли бы и внимание обратить и подумать. А по-хорошему и ни к чему менять было, тем паче, что 502-ой под modbus tcp зарезервирован. На ровном месте себе проблему создали.

  5. #15

    По умолчанию

    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи

  6. #16

    По умолчанию

    Ну, мне бы в голову не пришло одинаковые номера портов для всех интерфейсов выставить. Вон, разработчики дивайса даже не удосужились запрет на такое поставить.

  7. #17

    По умолчанию

    О эти гении форума, которые решают вступить в беседу когда вопрос решен. Скрывают свои знания от необразованных людишек пытаясь показать себя выше их.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Одинаковые номера портов прекрасно работают в драйвере Modbus Slave на RapidScada с указанием устройства соответственно. Вполне себе удобно, когда устройство поддерживает несколько сокетов подключения и умеет так работать.
    Не рассираешься портами.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    О эти гении форума, которые решают вступить в беседу когда вопрос решен. Скрывают свои знания от необразованных людишек пытаясь показать себя выше их.
    Вы же скромно промолчали о том, что наваракосили, не так ли? А все "тайные знания" содержатся в "NPort 5000 Series User Manual", которое нужно было просто хотя бы по диагонали прочитать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ и МОХА NPort
    от DronTat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 15:31
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  4. ПЛК 110-МОХА
    от Valter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 12:57
  5. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •