Тема: МОХА Nport Ethernet-RS485

  1. #1

    По умолчанию МОХА Nport Ethernet-RS485

    Добрый день, коллеги!

    Требуется опросить пр200 через МОХА в спк110. Почитав форум нашел информацию что необходимо формировать запросы через библиотеку owencommunication.
    Оформил это следующим образом.

    Moxa.png
    Prog.png
    Prog_Online.png

    Как видно tcp.client подключился, но блок tcp.request постоянно выдает error timeout.

    в 518 регистре на пр200 лежит просто константа типа "123" для понимания что опрос таки произошел.
    у пр200 адрес 16
    моха настроена на TCP Server Mod всеми четырьмя портами.
    OPC сервером напрямую с контактов пр200 опрос идет.

    Ищу подсказок что я мог сделать не так.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    вы наверное опрашиваете по Modbus TCP (не разглядывал программу), а надо в режиме Com Over TCP. То есть опрос фактически идет в RTU режиме, завернутый в TCP через преобразователь.
    Вроде для ПЛК это есть, с настройками не подскажу.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    надо в режиме Com Over TCP.
    у блока tcp.request установлен флаг IsRtuOverTcpMode

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Com Over TCP.
    RTU over TCP, так правильнее.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а порт на rs485 у moxa на TCP server 502 ?

  6. #6

    По умолчанию

    4001, по-моему. По умолчанию. Но, если поменять на 502, он от этого шлюзом rtu/tcp не станет

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    OPC сервером напрямую с контактов пр200 опрос идет.
    Так тем же OPC (если он RTU over TCP умеет) опросите через nport. Или любым другим клиентом, который умеет. На nport через телнет можно активность отследить, как на сетевом порту, так и на последовательных.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    imaex ну так я к тому же, типа 4001 порт в моксе, а в программе не поменяли и оставили 502-й порт.

  9. #9

    По умолчанию

    Может он поменял в моксе. Видел же, наверное, когда "Operating settings" настраивал.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а порт на rs485 у moxa на TCP server 502 ?
    порт 502 да
    Снимок экрана 2025-06-25 140007.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ и МОХА NPort
    от DronTat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 15:31
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  4. ПЛК 110-МОХА
    от Valter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 12:57
  5. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •