В данном ПЧ есть возможность менять время разгона по сигналу на дискретных входах Хn, настраивается в параметрах F5.nn.F01.22, F01.24, F01.26, F01.28: 2,05 с
В ваших настройках все варианты времен одинаковые, смысла в параметрах F01.24, F01.26, F01.28 нет никакого, если не используя функционал смены времени разгона\замедления. Разгон\замедление будет работать только согласно параметру F01.22.