Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ОВЕН СИ30 установка параметров через com

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Чтение: 01 03 00 0E 00 02 A5 C8
    01 - адрес СИ30
    03 - чтение группы регистров
    000E - начальный регистр
    0002 - число регистров
    A5C8 - контрольная сумма

    Запись значения 1: 01 10 00 0E 00 02 04 00 01 00 00 23 E3
    01 - адрес СИ30
    10 - запись группы регистров
    000E - начальный регистр
    0002 - число регистров
    04 - длина данных в байтах
    00010000 - значение младшим регистром вперед
    23E3 - контрольная сумма

    https://npulse.net/en/online-modbus
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.06.2025 в 18:49.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 15:20
  2. Опрос счетчика ОВЕН си30 через Bolid c2000-ethernet. PHP
    от Milex в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 11:34
  3. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24
  4. Опрос си30 через Лектус
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 12:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •