Показано с 1 по 10 из 96

Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подозреваю, что повторитель пульсара работает так же, как и другие повторители, в пределах от 300 до 115к бод, и такая система вполне рабочая.

    Если супрессоры не звонятся, то это нормально. Логика скорее всего это И в корпусе sot-23-5, где VCC притянута к +3,6В, А и В это входы, не линия RS485, Y выход логики.
    Дальше уже только звонить куда сигналы логик привязаны, слушать осциллографом обмен на интерфейсе, Tx, Rx, RTS, входы и выходы логик и доходит ли что-то до MCU. Если это не отвечает микроконтроллер, то вне СЦ уже делать нечего, плата под замену. Если проблема в том, что обмен забивает неисправный СС1121, то снимать чип в корпусе QFN ну тоже такое себе. Вообще сам компонентный ремонт в этом приборе выглядит малоцелесообразным, если окажется, что проблема не в мертвом максиме или не в проблемных логиках.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png logic.png (24.1 Кб, Просмотров: 4)

Похожие темы

  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 26.09.2024, 14:00
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •