Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания
Тогда это датчик избыточно-вакуумметрического давления, совсем недавно про такой речь заходила в соседней теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465637

Короче, это явно не датчик(преобразователь) абсолютного давления, в смысле, изучите этот вопрос, хотя бы поверхностно, чтобы не путаться в трёх соснах!