    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    скрин взял из описания библиотеки
    датчик (преобразователь давления) не помню чьего производства, помню что -1 до 5 bar с сигналом 4-20
    rs нет на нём, два провода
    типа такого
    на прямую в плк на аналоговый вход
    Ну и как там может быть 1,2 или 8, если в переменной Float должно быть числом типа 0.02113 или 2.1е-02.
    Вот сегодняшняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=424
    Для этого и прошу скрин в работе, вы даже толком ответить не можете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 19:02.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну и как там может быть 1,2 или 8, если в переменной Float должно быть числом типа 0,02113 или 2.1е-02.
    Вот сегодняшняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=424
    я цифры после запятой не пишу потому что не помню, но целые числа менялись так как написал

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    я цифры после запятой не пишу потому что не помню, но целые числа менялись так как написал
    Короче, нужны данные, какой ПЛК, как настроен вход, как подключён датчик (схема подключения) и скрин работы.
    Подозреваю, что где то вы накосячили и фильтр вам не нужен.
    Максимум что может прыгать, это сотые и тысячные после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 19:21.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Короче, нужны данные, как настроен вход, как подключён датчик (схема подключения) и скрин работы.
    Подозреваю, что где то вы накосячили и фильтр вам не нужен.
    Максимум что может прыгать, это сотые и тысячные после запятой.
    вот схема подключения
    6.png

    вот настройки входа
    5.png

    скрин работы сейчас не могу сделать

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    вот схема подключения

    скрин работы сейчас не могу сделать
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.

    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:03.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задав диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление.
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    7.png

    чуть зарезал придыдущий скрин
    Схема то правильная, а датчик включен наоборот! Контакт 1 это плюс питания. Вот и вся проблема.
    И не нужен вам фильтр никакой.
    Кстати фильтр встроен на входе, постянную фильтра 10 мс можно изменить, хотя я им никогда не пользовался
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:11.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение

    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    спасибо за совет, да весьма логично как это я сразу не догадался.

    и всё таки хотелось бы узнать что подключать на вход W в фильтре "FILTER_WAV"

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну и как там может быть 1,2 или 8, если в переменной Float должно быть числом типа 0.02113 или 2.1е-02.
    Вот сегодняшняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=424
    Для этого и прошу скрин в работе, вы даже толком ответить не можете.
    в работе скрин к сожалению не могу сейчас предоставить, нет возможности подключиться к железу.

Похожие темы

  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •