[err.jpg
При попытке загрузить проект в прибор, выскакивает ошибка. Сам прибор определяется программой.
Прибор ПР-205.230.1211.26.0.0
Обновление ПО прибора было установлено при первой попытке загрузки проекта.
В чем причина данной ошибки?
Пробовал создать другой и проект с прямой связью, и с одним экраном и с одним блоком, все равно эта ошибка при загрузке. И даже взял другой прибор тоже пр-205.
Где его искать, поиск не находит такой файл.
Вот та информация что копируется в буфер обмена
2.10.367.0
System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.RunProgramBuilderFile.<>c__DisplayClass4_ 0.<Run>b__0()
at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
--- End of stack trace from previous location ---
at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
--- End of stack trace from previous location ---
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.RunProgramBuilderFile.Run(ContainersVer2S ystem containersVer2System)
Знакомство с ПР-205 только начал, до этого работал с ПР-100 и-200, таких проблем с ними не было.
Проблема была в том что Лоджик не дружит с кириллицей в путях каталогов на ПК. А точнее папка учетной записи пользователя в C:/Users/ была прописана русским шрифтом. Как раз за неделю до проблемы была переустановлена винда, а пользователя прописал кириллицей без задней мысли.
Спасибо техподдержке.