    Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, затем если ничего не делать, через какой то рандомный (5-15 минут) промежуток времени, Owen Logic пишет связь есть. При этом, в диспетчере устройств, нужный виртуальный COM порт подключен с первого подключения и не отключается. Снимок экрана 2025-06-11 083646.png При этом заметил, что при попытках подключения кабеля к устройству, в настройках COM порта, появляется повторяющийся нужный COM порт. Менял кучу кабелей, пробовал все USB порты, дело точно не в этом. Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, затем если ничего не делать, через какой то рандомный (5-15 минут) промежуток времени, Owen Logic пишет связь есть. При этом, в диспетчере устройств, нужный виртуальный COM порт подключен с первого подключения и не отключается. При этом заметил, что при попытках подключения кабеля к устройству, в настройках COM порта, появляется повторяющийся нужный COM порт. Менял кучу кабелей, пробовал все USB порты, дело точно не в этом. Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
    Вероятно проблемы в качестве и длине кабеля. С фирменным кабелем метровой длины всё работает норм.
    Все ПР с Изернет лучше подключать по Изернет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вероятно проблемы в качестве и длине кабеля.
    Все ПР с Изернет лучше подключать по Изернет.
    Пробовал различные кабели. В данный момент ПР225 ведет себя так же с фирменным кабелем самсунг, дело точно не в кабеле. Про лучше чрез эзернет в инструкции не видел. Мне удобнее подключать по USB.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Версия Лоджика? Если 2.10, то попробуйте поставить 2.8. И Лоджик точно в единственном экземпляре запущен? Проверьте через диспетчер задач

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Версия Лоджика? Если 2.10, то попробуйте поставить 2.8. И Лоджик точно в единственном экземпляре запущен? Проверьте через диспетчер задач
    А где её взять, на сайте только 2.10? Да один раз запущен, проверил.
    Последний раз редактировалось EvilH0mer; 11.06.2025 в 09:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    А где её взять, на сайте только 2.10?
    Здесь все версии https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
    Сейчас разговор не про лучше, а проверить все варианты. Проверьте по изернет
    А ПР225 вообще ещё сырая.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Здесь все версии https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
    Сейчас разговор не про лучше, а проверить все варианты. Проверьте по изернет
    А ПР225 вообще ещё сырая.
    Такое же поведение с ПР 100, 103, 200, 225. Сейчас проверю.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверьте по изернет
    Проверил, по ip конечно без проблем всё работает. Но в ПР100 нет такой возможности.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, ... Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
    Если вяжетесь с ноутбука, попробуйте отключить адаптер питания.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    EvilH0mer
    Если в диспетчере устройств поменять номер порта, в Лоджике все порты изменят номер?
    --
    У меня были проблемы с подключением к ПР200, не вставали драйвера. Долгое копание выявило одну деталь - при удалении драйвера он не удаляется окончательно и без следов, в реестре остаются копии. Удалял все записи из реестра вручную. Драйвера встали только после обновления системы (оно было отключено локальной политикой).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. как удалить связь в OWEN Logic
    от КИП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 15:51
  4. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  5. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •