У меня - работает
Кодесис не создает по 1 байту в конфиге.
--
Проблема TC - он пытается значение Do присвоить в бит . Ну и?
//тут я сморозил фигню))
У меня - работает
Кодесис не создает по 1 байту в конфиге.
--
Проблема TC - он пытается значение Do присвоить в бит . Ну и?
//тут я сморозил фигню))
Последний раз редактировалось Валенок; 07.06.2025 в 14:28.
Всё правильно, на CFC присвоение из слейва на выход. Вот скрин проверки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465622
С одним 8Bit не работает
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 14:09.
вот заработало без вторых 8ми битс
поменял rs485 на TCP
3.png
в сетевых настройках панели создал новое устройство
4.png
и в настройках переключателя указал путь к этому устройству
5.png
но в видеоуроке про эти манипуляции ничего не сказано
спасибо
скажите всё правильно сделал в настройках теперь, не стоит ожидать сюрпризов в дальнейшем? Или лучше что то поменять?
Последний раз редактировалось LogikASUTP; 07.06.2025 в 14:17.
блин теперь не работает когда загружаю проект в панель
в эмуляции онлайн всё работало, после загрузки нихрена
может не правильно загружаю
кстати в конфигураторе не нашёл кнопки компилировать проект, или её нет
решил выгрузить проект из панели для сравнения
получил вот это
6.png