Parovoz, не могу понять Вашу проблему.
В проектах использую счётчик наработки - и для ПР200 и для ПР205.
Показания сохраняются, обновляются в алгоритме, могут обновляться при помощи дополнительных переменных как с панели прибора так и от внешней сенсорной панели оператора (попутно и из OwenCloud).
Как понимаю, у Вас приблизительно та же задача. Но решаете её не так, потому что забываете, что ПР не позволяет самостоятельно установить порядок выполнения действий и всё зависит от положения на холсте.
Сделайте нормальную задержку при включении - показывал чуть ранее.
Нормально расставьте условия для выбора того, что будет сохраняться.
Если не можете сделать самостоятельно, опишите, какая задача стоит - из кривого кода ничего не понятно.


Ответить с цитированием
Но когда запускаешь что-то по шагам, бывает сразу все показывает, что или импульс раньше чем надо, или еще что-то... И работает не так, как ты думал.