Цитата Сообщение от Yuri_Iv Посмотреть сообщение
Добрый день!
Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
Что может быть?
Добрый день.
Входа ТРМ1033, а по факту ПР200 предназначены для измерения сопротивления 0..4кОм, поэтому когда подключаете РТ100 точность измерения ощутимо падает, т.к. используется всего 2,5% всего диапазона. Рекомендуем всегда подключать РТ1000 или NTC.