Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
Тогда я правильно понимаю, что ПД-100 установленный на обратном трубопроводе тепловой сети я подключаю к аналоговому входу ПЧВ-3, а к аналоговому выходу подключаю СМИ2-М. А пищалку на что завести?
Не совсем так, в смысле, СМИ2-М - подключается к сетевому интерфейсу RS485 и может читать практически любой параметр, Вас, насколько я понимаю, интересует давление в обратном трубопроводе, короче, тогда придётся настроить на чтение регистра соответствующего аналогового входа, к которому подключите датчик давления(там два аналоговых входа).
Пищалку подключаете к прибору типа ТРМ1, пищит при выходе контролируемого параметра из рабочего диапазона(как в плюс, так и в минус), если можно настроить так дискретный выход ПЧВ, то дополнительный прибор типа ТРМ1 не потребуется!