    Цитата Сообщение от edk68 Посмотреть сообщение
    Добрый день,подскажите пожалуйста,как передать число формата 999999999,999999 в сп307,из всех вариантов получилось только через конвертацию в string,но таких переменных более 40,и он виснет(срабатывает исключение)
    Лучше всего передавать до дроби как целое DWORD и после дроби как FLOAT, выводить на 2 дисплеях.
    Можно и через string.
    Исключение срабатывает из-за кривого кода или попытки передать LFLOAT (4 регистра)