Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
Важно только что лента движется. Через таймер программно реализовал. Задача стоит в том что следуюшая лента запускается (через таймер) только в том случае если предыдушая начала двигаться
Если лента не движется, ну или не запустилась, после подачи команды через заданное время, то это сигнал на аварию этого механизма, но никак не на смежный. Смежным механизмам нужна информация о том, что не лента крутится, а конвейер в работе. Контроль скорости должен при аварии (как там в пб на обогащение, например, снижение скорости на 5 %) отключить сам механизм и снять сигнал "работа".
Вот воткнете частотник, поставите ему разгон 10 секунд... Потом начнете запускать, и его завалит за эти 10 секунд следующий конвейер, так как лента уже движется, а частотник только разгоняется... Думаю вы поняли направление...