Цитата Сообщение от denkz Посмотреть сообщение
Спасибо, да проблема в ПР100.
поставил таймер на обнуление тэга, все работает.
Вот кстати напомнили мне подобную проблему в связке ИП320 - ПЛК210 без орс серверов и скада. Там тоже, посылка команды с ИП320 то проходила, то нет. Оказалось что контроллер сбрасывал бит почти сразу, а ИП320 повторно посылал уже ненужную команду. Также пришлось таймер на сброс втыкать.