Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ210 101 спутанные каналы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале Вложение 83583.
    это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале
    это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста
    Скрина нет вашего,
    проверяйте правильность подключения входов и резисторов 50 Ом на входах.

  3. #3

    По умолчанию

    странно что удалился. для меня это было не очевидно, как и для монтажников. но проблема решалась просто.
    надо включить дип переключатели на тех каналах на которых стоит 4-20 мА.

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 11:38
  4. Каналы МВ210-101
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 11:30
  5. ТРМ138 не переключает каналы
    от Димитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •