Не стоит опасаться, если все правильно сделать, то все будет работать.
1. ТТР должно быть как минимум в два раза громче рабочего тока ТЭНа, в вашем случае рабочий ток ТЭНа порядка 15А, то есть ТТР нужно как минимум на 40А. Причина - производители ТТР слегка лукавят, указывают максимально допустимый ток.
2. Рабочее напряжение ТТР должно быть 380-400В. Сейчас практически все такие, но обращать внимание нужно.
3. ТТР обязательно должно стоять на радиаторе.
4. ТТР обязательно должно быть защищено плавким предохранителем с характеристикой aR (быстродействующим) на случай проблем в ТЭНе. Обычные предохранители с характеристикой gG тоже сработают, но к этому моменту ТТР уже будет повреждено (пробой в силовой части).
--
Схема обвязки силовых цепей, которая практически на всем оборудовании моего предприятия:
948567957698456.jpg