Если вопрос по панели СП3хх, то и пишите в резделе по панелям, здесь среда Овен Лоджик для программируемых реле.
И пишите подробней, что вам нужно, со скринами или проектом. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=381
Если вопрос по панели СП3хх, то и пишите в резделе по панелям, здесь среда Овен Лоджик для программируемых реле.
И пишите подробней, что вам нужно, со скринами или проектом. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=381
Так архивация то в овен лоджик. Перефразирую тогда) При написании проекта столкнулся с проблемой "Диапазон адресов исчерпан" , ПР200 в режиме Слейва, СПК Мастер. Screenshot_100.jpg
Так в ПР200, только 64 регистра с 512 по 575.
Упаковывайте биты в маску и передавайте по 16 штук в регистре, Float, можно передавать через 1 регистр (как целое), например, умножив на 10 и разделив на 10 после приёма.
Маленькие числа до 255 можно передавать, по 2 штуки в одном регистре, или по 4 если числа от 0 до 9
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 15:49.
Спасибо. Понял.
И еще вопрос, как сетевой переменной можно присвоить значение по умолчанию, ПР200 в режиме Slave.
Самый простой вариант, присвоить при включении через SEL из энергонезависимой переменной. 1 Инициализация.jpg
Тут примеры
Инициализация сетевых переменных____ https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 16:10.
Да в принципе можно и так, технологи все равно должны каждый раз проверять параметры. А есть варианты записывать в постоянную память?
Добавьте на выход переменную, и будет инициализация и память 1 Сетевая и Запись .jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 18:22.
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее:
1. На входе десятичное число от 0 до 255.
2. На выходе 8 Boolean выходов.
В зависимости от того, какое число на входе, на выходе включаются, выключаются выходы.
т.е. типа преобразователь десятичного числа в двоичную систему.
Мне кажется для этого можно использовать CD32, но я не пойму как это работает.