Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПР103 + НПТ-2.15.1.2 + ДТПК204-00.40/3 - странное поведение температур

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с выходами и питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны. https://owen.ru/product/npt_1k_1m/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 15:58.

Похожие темы

  1. Странное поведение SFC
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 15:15
  2. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •