Тема: ПР103 + НПТ-2.15.1.2 + ДТПК204-00.40/3 - странное поведение температур

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Галочка "учитывать холодный спай" должна стоять при подключении любой термопары.
    Похожие проблемы возникают, если термопары не изолированы от корпуса (все соединены) и питание всех НПТ от одного блока, так же не желательно соединять землю у всех НПТ.
    Пишу про НПТ-1, где есть вывод экрана (земли).

    Чтобы не изолировать термопары, все НПТ подключены к разным БП (по 100 мА), все экраны (выводы земли у НПТ) отключены.
    У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с выходами и питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны. https://owen.ru/product/npt_1k_1m/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 15:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны.
    У нас корпуса термопар касаются стенок металлических емкостей, в которых они стоят.
    Благодарю за информацию, будем думать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с выходами и питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны. https://owen.ru/product/npt_1k_1m/connection
    наблюдения еще на сегодняшнее утро: по ночам поведение прям идеальное. Но после рассвета, когда начинает подниматься уличная температура - начинаются очередные чудеса, поздно вечером все прекращается. Не может это быть как-то связано с собственным температурным датчиком в корпусе НПТ? Он же снаружи у нас стоит и нагревается получается от солнца. И есть подозрение, что от разницы температур термопары и собственного сенсора НПТ происходят такие глюки. На это вроде косвенно указывает и то, что если отвинтить крышку НПТ - температура внутри его корпуса понижается, и всё приходит в норму.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    наблюдения еще на сегодняшнее утро: по ночам поведение прям идеальное. Но после рассвета, когда начинает подниматься уличная температура - начинаются очередные чудеса, поздно вечером все прекращается. Не может это быть как-то связано с собственным температурным датчиком в корпусе НПТ? Он же снаружи у нас стоит и нагревается получается от солнца. И есть подозрение, что от разницы температур термопары и собственного сенсора НПТ происходят такие глюки. На это вроде косвенно указывает и то, что если отвинтить крышку НПТ - температура внутри его корпуса понижается, и всё приходит в норму.
    НПТ стоит снаружи?
    Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
    Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 10:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    НПТ стоит снаружи?
    Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
    Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
    снаружи стоит, ага. Я понял вас, спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    НПТ стоит снаружи?
    Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
    Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
    тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )

Похожие темы

  1. Странное поведение SFC
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 15:15
  2. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •