Есть переменная из часов реального времени "Время в миллисек" - она целочисленная.
Есть локальная переменная - она целочисленная.
Есть сетевая переменная - она тоже целочисленная.
Привязываю локальную переменную к часам реального времени и выношу на холст.
Выношу на холст сетевую переменную, связываю их линией, ниточкой, проводочком.
Обе переменных целочисленные, в описании к приборам и среде программирования есть только три вида данных и только один целочисленный.
Но оказывается сетевые переменные не совсем такие как написано в руководстве, она обрезанная, и где-то на 180 странице темы на форуме об этом написано.
Так как мне в слейв передать переменную часов реального времени?
Штатными средствами разделить 4 байта на 2 по 2?
Если Вы передаёте в слейв, значит сетевой интерфейс ПР в режиме мастер, мне кажется, никаких дополнительных манипуляций не нужно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.