Показано с 1 по 10 из 4290

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Версия 2.10.366.0 проект для ПР225:
    Константа (целочисленное) - связь - сетевая переменная(целочисленное)
    При установленном значении более 9999 преобразуется (переполняется) и в окне просмотра переменных другое число.
    Пример 9999 ->9999, а 99999 -> 34463
    Скрин:
    Последний раз редактировалось jereghi1979; 21.04.2025 в 13:58.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jereghi1979 Посмотреть сообщение
    Версия 2.10.366.0 проект для ПР225:
    Константа (целочисленное) - связь - сетевая переменная(целочисленное)
    При установленном значении более 9999 преобразуется (переполняется) и в окне просмотра переменных другое число.
    Пример 9999 ->9999, а 99999 -> 34463
    Скрин:
    А не связано ли это с WORD? ПРки вроде больший формат в сетевых не тянут... Хотя я не спец в ПР...