1. Проверьте перемычки сброса в заводские настройки приборов МВА/МВУ
2. Проверьте работоспособность RS485 - создайте пару переменных (овен или модбас Слейв )на RS485, подключите через AC3 и проверьте, например, через OPC сервер.
3. Обратите внимание что бы адресное пространство МВА и МВУ не перекрывалось (оба занимают по 8 адресов)
4. Рекомендуемые настройки посл. порта 9600,8,n,1