    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
    Вложение 83189Вложение 83190Вложение 83191
    Пробуйте считать целое, функцией 03 или 04, Маску бит и выделить из них биты, 1 - 0 бит, 2 -1 бит.

  2. #3942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Пробуйте считать целое, функцией 03 или 04, Маску бит и выделить из них биты, 1 - 0 бит, 2 -1 бит.
    целое не считывается, к сожалению

  3. #3943

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
    А если эту "булевую" двойку преобразовать в целое - что будет?

  4. #3944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А если эту "булевую" двойку преобразовать в целое - что будет?
    Снимок экрана (15).png ну вот такое получается

  5. #3945

    По умолчанию

    Это как так:
    Булево регистр 0 бит 0 и ниже
    Булево регистр 0 бит 1...
    Скидывайте инструкцию на девайс...

    PS Сам неправ, потому что с коилами не работал.

    Может пр'ка не булевы цифры показывает, а основной регистр?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.04.2025 в 11:37.

  6. #3946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это как так:
    Булево регистр 0 бит 0 и ниже
    Булево регистр 0 бит 1...
    Скидывайте инструкцию на девайс...

    PS Сам неправ, потому что с коилами не работал.

    Может пр'ка не булевы цифры показывает, а основной регистр?
    https://pcus.ru/moduli/moduli-rele/r...-modbus-rtu-2x - вся инструкция, какую нашёл. Это чудеса - как вообще в булевой переменной может отображаться целочисленная двойка?

  7. #3947

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    https://pcus.ru/moduli/moduli-rele/r...-modbus-rtu-2x - вся инструкция, какую нашёл. Это чудеса - как вообще в булевой переменной может отображаться целочисленная двойка?
    Это баг ОЛ, и уже давно. Читаем бит как регистр 0 бит 1, получаем маску, число 2 ( в данном случае), а по факту это бит.
    Китайские реле не хотят работать с ПР от Овен, да и с ПЛК иногда только через биб-ку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 12:50.

  8. #3948

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это баг ОЛ, и уже давно. Читаем бит как регистр 0 бит 1, получаем маску, число 2 ( в данном случае), а по факту это бит.
    Китайские реле не хотят работать с ПР от Овен, да и с ПЛК иногда только через биб-ку.
    А какие библиотеки можно использовать для ПЛК?

  9. #3949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    А какие библиотеки можно использовать для ПЛК?
    Биб-ки Модбас, примеры на сайте. Разговор о ПЛК1хх

  10. #3950

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Биб-ки Модбас, примеры на сайте. Разговор о ПЛК1хх
    а на ПЛК 2хх?

Страница 395 из 429 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •