Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Показания падают на ноль

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #25
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    к тем, кто предложил, а не к тем, кто сказал, что предложенное не работает.
    ХМ. "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! " "И.В. Сталин."
    А если по делу. А в чем проблема? Разве схема не рабочая? Поставить туда 2ТРМ0? А смысл? чем плох 8А.
    Может все таки исполнитель подвел? А то тут он чистенький выходит из воды))
    Если судит по фото подключения датчика - не все там так однозначно))
    Последний раз редактировалось Rask; 15.04.2025 в 10:56.

Похожие темы

  1. Сбрасывает все perseverance переменные в ноль при старте
    от depeche2004 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 20:50
  3. ПД150 плавает ноль
    от Сергей КИПиА в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 17:15
  4. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •