По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
А где настроить повторы?
Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
А где настроить повторы?
Используется элемент "Функциональная кнопка". Перенесите все команды в элемент "Функциональная область" - в ней можно настроить периодичность или условия вызова.