    Всем добрый вечер!!
    МВ110-8 ст образца а-1ор,а2-кор.алр-син.jpg,МВ110-8 ст образца а-2ор,а1-кор.алр-син.jpg,МВ110-8 ст образца.jpg,МВ110-8НОВЫЙ а-1ор,а2-кор.алр-син зал пт1000.jpgМВ110-8НОВЫЙ а-2ор,а1-кор.алр-син зал пт100.jpg,МВ110-8НОВЫЙ а-2ор,а1-кор.алр-син.jpg
    В общем собрал заново на старом модуле 8портовом, менял полярность, поставил настройки АИНХ АИНЛ показывает 25,6 это же температура ? меня так учили,
    далее ровно по такой же схеме алр-синий,А-2 ор, А-1 кор, все перtкидываю на новый 8портовый модуль HW2.0 ,выдает "передается результат показаний" при этом появляются цифры в значении FloAT 26,8 и Integer 268 что это за цифры(я так понял это ошибка ,потому что при выводе не график написано датчик откл. и висит так и ниего не происходит), далее меняю полярность выдает измерение слишком мало, далее меняю на датчик пт100 выдает измерение слишком велико, все делал на 4 порту, есть же тут кто шарящий посмотрите обьясните, пожалуйста, что не так, 2 сутки колдую с этим модулем, небезразличные откликнитесь, любые мысли и идеи приветствуются

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРЕНЕР_KZ Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!!
    В общем собрал заново на старом модуле 8портовом, менял полярность, поставил настройки АИНХ АИНЛ показывает 25,6 это же температура ? меня так учили,
    далее ровно по такой же схеме алр-синий,А-2 ор, А-1 кор, все перtкидываю на новый 8портовый модуль HW2.0 ,выдает "передается результат показаний" при этом появляются цифры в значении FloAT 26,8 и Integer 268 что это за цифры(я так понял это ошибка ,потому что при выводе не график написано датчик откл. и висит так и ниего не происходит), далее меняю полярность выдает измерение слишком мало, далее меняю на датчик пт100 выдает измерение слишком велико, все делал на 4 порту, есть же тут кто шарящий посмотрите обьясните, пожалуйста, что не так, 2 сутки колдую с этим модулем, небезразличные откликнитесь, любые мысли и идеи приветствуются
    Всё правильно, FLOAT 26,8,
    при смещении 1, будет целое 268, значит можно конвертировать во FLOAT, разделить на 10, получите 26,8, кому как нравится.
    Разница в температуре 25,6 и 26,8 из-за установленного сдвига характеристики в старом модуле -1,300 градуса. В новом сдвиг 0

    Настройки -50 и +250 верните назад (хотя они влияют только на 4-20 мА или 0-10 В)
    Инверсию регистров надо отключить (включить). При перестановке регистров получите либо 26,8 либо от Е-38 до +38 степени
    Возможные значения полученные при перестановке регистров и байт, скрин 1 Перестановка регистров.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2025 в 10:47.

Похожие темы

  1. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  2. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  3. Модули в новом корпусе
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 20:37
  4. Вопрос о новом цифровом измерителе ИДЦ1-Щ8
    от smk1635 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 16:09
  5. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •