Ну, подключите ко второму выходу первого ПРМ. Если заработает, то второй, скорее всего, в ремонт
К второму выходу на первом модуле я тоже подключал. Результат одинаковый.
Оставьте на выходах только питание, в программе заведите на них константу 1.0 и замерьте мультиметром
ке.jpg
чего-то в упор не видно что на АО2 подано питание.