Тема: СПК210 Slave

  1. #1

    По умолчанию СПК210 Slave

    Добый день.
    Не подскажите, как на Slave панели СПК210 указать обрыв связи с ПЛК210 (мастер) при обрыве кабеля между ними (MODBUS TCP).
    Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    Добый день.
    Не подскажите, как на Slave панели СПК210 указать обрыв связи с ПЛК210 (мастер) при обрыве кабеля между ними (MODBUS TCP).
    Спасибо.
    Добрый день.
    Насколько я понимаю - слэйв в СПК у вас настроен через дерево проекта и опрос СПК производит только ПЛК210.
    Тогда проще всего воспользоваться переменной

    Код:
    ModbusTCP_Slave_Device.uiClientConnections
    где ModbusTCP_Slave_Device - название узла слэйва из дерева проекта.
    Если переменная имеет значение 0 - значит, соединения с мастером нет.

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, при отсоединении кабеля, данная переменная остается 1, и никаких ошибок не происходит, все данные также фиксируются на последних значениях...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    К сожалению, при отсоединении кабеля, данная переменная остается 1, и никаких ошибок не происходит, все данные также фиксируются на последних значениях...
    Десять символов.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    у меня версия 3.5.17.0 watchdog не работает от слова совсем, пытался блинками отловить простой по таймеру, таймер перестает считать, ошибку не выдает... Все служебные переменные типа xEnabled, xOnline, uiClientConnections не изменяются, изменения происходят ПОСЛЕ включения кабеля обратно (кратковременно), затем все возвращается в рабочее состояние... Что это? Если теряется связь, что весь СПК210 зависает и ждет связи? Что за бред?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    у меня версия 3.5.17.0 watchdog не работает от слова совсем, пытался блинками отловить простой по таймеру, таймер перестает считать, ошибку не выдает... Все служебные переменные типа xEnabled, xOnline, uiClientConnections не изменяются, изменения происходят ПОСЛЕ включения кабеля обратно (кратковременно), затем все возвращается в рабочее состояние... Что это? Если теряется связь, что весь СПК210 зависает и ждет связи? Что за бред?
    Свяжитесь со мной по телеграм, пожалуйста (в подписи).

  7. #7

    По умолчанию

    Вопрос решился. При пропадании связи на мастере ПЛК210 срабатывает реле, отключая питание с панели, зажигая аварийный светодиод, при восстановлении связи все возвращается, светодиод, соответственно, гаснет, панель включается, система работает...

Похожие темы

  1. СПК210 & Retain
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 17:27
  2. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  3. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  4. Связь ПЛК 100 и СПК210
    от mihafedos в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:31
  5. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •