    По умолчанию

    Сделайте и в ПР и в ИПП диагностику включения питания, и при включении питания инициализируйте критические переменные.

    Включение питание диагностируется последовательным включением лог.1 и TON - пока выход TON false идёт инициализация, при true - работа.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Включение питание диагностируется последовательным включением лог.1 и TON - пока выход TON false идёт инициализация, при true - работа.
    Лог 1 это моя переменная старт или что это?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Лог 1 это моя переменная старт или что это?
    Наверно такое имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится 1 Таймер инициализации.jpg
    Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 13:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На верное такое, имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится 1 Таймер инициализации.jpg
    Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
    Для вкл все таки надежнее использовать физическую кнопку как я понимаю теперь. Ну да я тоже понял как таймер на выход, потому что на старт нет смысла лепить задержку если это сетевая в памяти остается.

    Всем спасибо за участие и помощь в решении проблемки!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Наверно такое имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится 1 Таймер инициализации.jpg
    Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
    Да, именно о такой схеме подумал.
    Единственно, при помощи выхода TON и SEL делал бы инициализацию критических переменных - например, той же сетевой команды ПУСК.

    Примерно так, но лучше проверить
    InitDone.PNG

Похожие темы

  1. Глюк
    от Matumba в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 15:53
  2. Глюк OL
    от Сергей У в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 09:39
  3. глюк с ТРМ 148
    от аскар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 10:00
  4. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  5. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •