Спасибо, Евгений за ответ.
По циркуляционным насосам котла, проверили и УдержНК:ведущ корректно работает. Разобрались, почему не включался котловой насос при пропадании электропитания котельной. Все зависит от того, когда это отключение питания застало КТР. Если температура коллектора была близкой к верхней границе задания и в это время происходило отключение, то при включении (если оно было недолгим) температура каскада не достигала нижней границы. А так как не было циркуляции, то температура в котловом контура снижалась длительное время. Это и приводило к тому, что котловой насос не включался сразу. Установили УдержНК:ведущ, все стало нормально работать. И второй вариант с Тпр откл тоже работает, как нужно. Котловой насос ведущего котла включается сразу. И практически минимальная просадка в сетевом контуре при отключении питания.